Не хотелось вступать, в, общем-то, бессмысленный спор. Начнем с того, что герметизированный контакт (геркон), как видно уже из названия, бесконтактным датчиком быть не может.
Цитата
«…Как только появится механика - начнутся проблемы».
Ну, это полная ерунда. Огромное разнообразие, как по схемам, так и по способам крепления, а так же цена, делают контактные датчики конкурентоспособными до сих пор, несмотря на то, что у бесконтактных датчиков, бесспорно, есть ряд преимуществ. Однако, в применении для управления тепловой завесой, я этих преимуществ не вижу. Для завесы какой ни будь ВПК (а, может, даже МП) - вполне нормально. Я могу, вслед за г-ном "SergAn", повторить: у меня на шлифовальных станках (сверлильных автоматах) …(см. сообщение г -на "SergAn").
Цитата
«Ну люблю я бесконтактное...»
а при чем здесь «люблю»? Всему своё место.